3.6. 某工业厂房工程,桩基础采用预制钢筋混凝土管桩,主体结构采用钢筋混凝土框架结构。业主通过招标选择了某监理单位。沉桩施工任务由业主单独发包。土建及机电安装工程由A施工单位承包,并在施工合同中明确机电安装工程由A施工单位通过招标另行发包。管桩由业主选定的供应单位负责运抵现场。
问题:
① 管桩运抵施工现场,可否视为“甲供构件?”为什么?简要回答如何组织检查验收。
② 如果现场检查出管桩不合格或管桩延期供货对正常施工进度造成影响,试指出可能会出现哪些主体间的索赔。
③ A施工单位应何时对机电安装分包单位进行考核?考核的主要内容是什么?
④ 施工过程中A施工单位是否需要对机电安装工程的施工质量进行检查验收?为什么?
⑤ 整个工程竣工预验收由哪家单位提出申请?试述竣工预验收程序。
答案:
3. 某地基工程施工,周边呈22米正方形,基坑深15.6米,地下水流向为由北向南。由A公司总承包,A公司经评价选择B公司为土方分包施工单位。监理向B施工单位索要专项施工方案时,施工单位讲已给总包方。施工单位在基坑南侧采用轻井方式降水。当土方开挖至11米深时,基坑东侧发生裂缝,监理发现后,立即制止施工单位施工,但施工单位仍进行开挖,又未采取相应防护措施,致使基坑东侧发生大面积坍塌,导致在东侧基坑底部施工的5名工人被埋,经抢救,2人死亡,1 人重伤,2人轻伤。
① 施工单位采用的轻井防水方式,你认为是否合适,理由是什么?(3分)
不合适。因为此基坑深市15.6m,应采用深井降水作业。根据深井井点降水施工工艺标准:大于15m审的降水应采用深井降水。
② 结合该工程特点,分包方编制的基坑专项施工方案应通过哪些审批。(4分)
根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定,此方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师批准。
③ 该工程发生的安全事故为几级,并简单说明事故的处理流程。(4分)
据2004年建设部第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》,此事故为四级(死亡2人以下)。事故发生后,应以最快速度报告上级主管部门及当地县级以上主管部门、劳动部门→保护事故现场→采取有效措施抢救人员和财产,防止事故扩大→疏导交通,做出必要的标识、绘制现场图纸→做出书面记录→妥善保存现场重要痕迹、物证,有条件的可以可以拍照或录像→事故调查→原因分析→做事故处理、责任追究。
④ 现场审核中。审核员又发现,该项目基础工程是由监理工程师组织验收的,你认为是否合适,说明理由?(1分) 并描述基础工程质量验收合格应具备的条件?(3分)
不妥。据GB50300-2001标准6.0.2基础工程属于分部工程。分部工程的验收应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收。基础工程质量验收应具备以下条件:A基础工程所含分项工程的质量均检验合格;B质量控制资料完整;C地基与基础分布工程有关安全及使用功能检验和抽样检测结果均符合了有关规定;D观感质量验收符合了要求。
4. 某钢结构厂方组织钢结构厂房工程施工公开招标,5 月19日经资格预审,只有B和X 2 家投标施工单位合格。5月22日对合格的B和X 2家投标单位发放了标书,要求在6月8日下午17时前提交投标文件并封存,6月9日下午3时开标。由于X投票单位提交标书时路上堵车,晚上19时才将标书送到招标方。6月9日下午3时准时开标,评委由公证人员1名,专家库2名和招标单位代表1名,共4人组成,经开标,B公司中标。招标方于7月28日与B公司签订了施工合同。
① 以上案例中有哪些地方不对,请指出,并说明理由。(8分)
答案:不满足规范7.2.2“依法进行投标及签约”的规定。
首先参标家数不对,没达到《工程建设项目施工招标投标颁发》第38条规定的至少三家投标方的要求。
在最后只有一家的情况下,就决定其中标,不满足办法规定,应重新招标。若仍达不到三个投标人的,要报经原审批部门批准后可以不再招标。
② 请对GB/T50430-2007 7.1条款编制审核方案(4)
答案:
A查阅该企业投标及工程承包合同管理制度
B查看本年度投标及签约的份数及台账,看其是否已发投标及签约
C是否对合同的履约情况进行跟踪监控,由谁监控、如何监控的、是否满足其上述制度的要求、监控是否有效
③ 请描述GB/T50430-2007标准第7章中对投标和签约中的要求(3分)
5. 某工业厂房工程,桩基础采用预制钢筋混凝土管桩,主体结构采用钢筋混凝土框架结构。施工总承包单位为A建筑公司。施工任务包括厂房土建工程及其他工程。建设单位在与A建筑公司签订的施工总承包合同中允许桩基工程由A建筑公司通过招标另行分包,但须报请建设单位批准。最后A建筑公司选定B公司作为桩基工程的专业分包。
① 审核员在现场审核时,发现A公司将B公司提供的预制管桩作为“甲供构件”进行管理,你认为是否合适?理由是什么?
答案:不合适。提供预制管桩的B公司是A公司的桩基分包单位,而非A公司的“甲方”(或“建设单位”),故此将预制管桩定为“甲供构件“不妥。
② 请描述对建设单位提供的建筑材料、构配件和设备审核要点。
答案:对建设单位提供的建筑材料、机具、构配件的审核要点是:
(1)查阅施工方与建设单位签订的承包合同,明确建设单位提供的建筑材料、机具、构配件的范围;
(2)对建设单位所提供的建筑材料、机具、构配件,施工方应与建设单位共同进行现场验收,并负责其后复试及保管工作。抽查项目部有关建设单位所提供的建筑材料、机具、构配件的台账、进场验收记录、检验试验记录、领用发放记录,核实其是否符合规定;并抽查现场保管、使用情况是否符合规定;
(3)查阅建设单位所提供的建筑材料、机具、构配件在验收、安装、使用过程中出现问题时处理记录,并现场跟踪处理结果。
③ 桩基础工程施工完毕,已按验收规范规定和合同约定进行了验收。监理工程师对其中5号桩的钢筋质量有怀疑,要求A公司对桩进行剔凿后对所使用的钢筋重新取样试验。A公司以桩基础为B公司施工为由予以拒绝。你认为A公司的做法妥当否?理由是什么?
答案: A公司做法不妥。监理方有权对已隐蔽的工程提出重新检验的要求;A公司与B公司作为总、分包关系,按《规范》9.1.2条中规定,A施工企业应对分包工程承担连带责任;在监理方提出重新验收要求时,A公司作为总包单位应予以配合。
④ 现场审核时,审核员发现该项目基础工程是由监理工程师组织验收的。你认为是否合适,说明理由?描述基础工程质量验收合格应具备的条件?
答案:基础工程是由监理工程师组织验收做法不合适。基础工程作为一项分部工程,按《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001)要求,分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。
基础工程质量验收合格应具备的条件包括:
(1)分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格;
(2)质量控制资料应完整;
(3)地基与基础分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定;
(4)观感质量验收应符合要求。
6. 某工业厂房工程,桩基础采用预制钢筋混凝土管桩,主体结构采用钢筋混凝土框架结构。① 可视为“甲供材料”。因业主负责选定管桩供应单位,沉桩施工单位与管桩供应单位没有合同关系。
应由沉桩施工单位负责组织验收,业主、管桩供应单位及监理单位参加,共同检查管桩质量、数量以及相关质量证明材料,符合要求后予以验收。
② 可能出现的主体间的索赔有:
沉桩施工单位与业主之间的索赔;
业主与管桩供应单位之间的索赔;
A施工单位与业主之间的索赔;
机电安装分包单位与A施工单位之间的索赔。
③ 在机电安装工程招标阶段进行考核。考核的主要内容:
(1)相应的资质等级;
(2)满足工程需要的施工技术装备;
(3)合理的人员配置;
(4)完善的质保体系;
(5)良好的业绩和社会信誉。
④ 是。因为A施工单位是总包单位,机电安装单位是分包单位,总包单位必须对机电安装分包工程施工质量向业主负责并承担连带责任,所以A施工单位必须对分包单位的施工质量进行检查验收。