ISO学习论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2024年CCAA审核员网络辅导班ISO9001:2015内审员培训通知2024年温室气体核查员培训通知2024年12月审核员统考报名通知
如何成为国家注册审核员博乐公开课视频|学员评价论坛发帖挣学分计划实习审核员注册和挂靠教程
论坛发帖规则|新手必读如何下载附件或资料如何上传附件或图片本站长期招募各版管理员
查看: 6464|回复: 11

2013年6月0HSMS审核员笔试真题收集!

[复制链接]
admin 发表于 2013-6-14 23:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:您们好!
      请参加过2013年6月0HSMS审核员全国笔试的老师回忆下考试原题,直接在此帖下面回复即可,我们将根据大家回忆的原题进行整理和在10天之内组织公开课讲评和提供真题答案,请关注ISO学习论坛公告,提供完整试卷的老师给予一定奖励。感谢您的支持和参与,祝您考试过关!
2013年6月职业健康安全管理体系笔试真题(ISO学习网校—bbs.isolearn.com)                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                        ISO学习网校
                                                                                                         2013-6-14
国家注册审核员培训
yanwyd 发表于 2013-6-17 09:04:19 | 显示全部楼层
考了某公司职工食堂审核思路

请输入您的邮件地址

yanwyd 发表于 2013-6-17 09:04:55 | 显示全部楼层
写出4.3.2审核思路
yanwyd 发表于 2013-6-17 09:04:58 | 显示全部楼层
写出4.3.2审核思路
yanwyd 发表于 2013-6-17 09:06:13 | 显示全部楼层
纠正措施跟踪验证重点关注的地方
21699151 发表于 2013-6-17 09:48:49 | 显示全部楼层
第一阶段现场审核的重点?
判标题。。。1、学校食品中毒没有考虑急服务机构那道
            2、改成电炉  没有危险源辨识那条
            3、第一阶段发现临时拉电线,整改,第二阶段审查还存在。
            4、没有和承包方签订相应合同
            5、方案有安装防护罩,没有安装。方案不没评审和修订。
xietufang 发表于 2013-6-17 12:00:03 | 显示全部楼层
基础知识填空题与2013.3月考试的一模一样
pursuit 发表于 2013-6-17 14:07:46 | 显示全部楼层
单选:GB/T28001 引用了() B 28002 19000 24001
pursuit 发表于 2013-6-17 14:09:22 | 显示全部楼层
基础知识 选择 可接受风险的定义
zhaojingyulcd 发表于 2013-6-17 22:03:03 | 显示全部楼层
审核知识
简答题:
1、请简要说明OHSMS第一阶段现场审核的重点。
2、请简述对纠正措施验证时关注的重点有哪些?
3、对GB/T28001-2011标准4.3.2条款进行现场审核时,应获得哪些审核证据?
zhaojingyulcd 发表于 2013-6-17 22:09:49 | 显示全部楼层
审核知识
阐述题:
1、请编制某食堂的检查表。
2、(文字挺多的)大概意思是:甲方外包建筑施工和设备分别给两个公司,都没有 签订安全协议,如何审核?
zhaojingyulcd 发表于 2013-6-17 22:14:50 | 显示全部楼层
审核知识
判标题:
1、 审核员到某家店制造公司,向公司职业健康安全管理人员询问配电安全情况,管理人员说,公司的厂房是租赁某雇主的,配电室由雇主掌握,有关接地保护和停、送电等安全措施,由雇主负责,估计没有问题,当审核员问及“双方是否有书面合同或其他沟通方式”时,管理人员说“还没有来得及”。

2、 编制地毯车间将生产设备使用过程中产生的噪声导致听力损害评价为不可容风险。该车间针对车间的噪声危害,制定了目标和管理方案(编号为:G005)。审核员A看见其中的目标是将噪声降至75分贝以下,相应的管理方案上明确规定了4项具体实施方法、责任部门和时间进度安排,要求在2010年7月20日前全部完成。审核员A查看管理方案的实施证据,发现管理方案中规定“加装隔音罩”的措施没有实施,现场查看生产设备确未安装隔音罩。车间主任解说说:“公司上半年投入大量资金从日本引进了一套纺丝工艺流水线,资金比较紧张,就将加装隔音罩的事暂停了。”审核员A问:“针对这种情况,有没有对管理方案进行调整,打算什么时候安装隔音罩呢?”车间主任说:“没有调整过管理方案,现在和不知道什么时候安装隔音罩。

3、 学校食堂出现了实物中毒时间,由于学校医务人员不足,导致人员抢救不及时,针对这个事故,修订了应急预案,审核查看修订后的预案:规定出现食物中毒后,由校医务室组织抢救。

4、审核员在某福利工厂的样件养护室审核,两个盛满水的浅水池里浸泡着若干个养护的样件,两个水池旁边狭窄的通道上放着两个正在使用的电炉,没有任何防护措施,其中一个电炉的电线接头已经有明显的折损痕迹。实验员小王的一条腿有残疾,行动不是和方便,审核员问小王为什么用电炉?小王对审核员说:“养护样件室温需要保持在20度,这几天停了暖气,室温比较低,就临时用了电炉增加室温。”审核员问这样不危险吗?小王说,:“对我来说是不大方便,也有些危险,好几次差点烫伤,但没有办法,每年来暖气前和停暖后总有几天温度比较低,我们一直是这样做的。”审核员查阅了养护室的危险源辨识和风险评价记录,上面没有有关使用电炉的相关内容。

5、第一阶段审核时,审核员发现某施工企业内审已经完成,在查看不符合报告时,发现其中有一项是关于施工现场违规拉用临时线的,记录表明企业对此已采取纠正措施,但在第二阶段审核时,审核员发现施工现场仍在使用违规的临时线照明。(2011.3、2011.6、2012.6)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

关闭

博乐推荐上一条 /2 下一条



QQ|CCAA国家注册审核员培训 CCAA审核员考试交流第一平台|小黑屋|Archiver|手机版|ISO学习网校

GMT+8, 2024-11-22 09:32 , Processed in 0.054886 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.