ISO学习论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2024年CCAA审核员网络辅导班ISO9001:2015内审员培训通知2024年温室气体核查员培训通知2024年12月审核员统考报名通知
如何成为国家注册审核员博乐公开课视频|学员评价论坛发帖挣学分计划实习审核员注册和挂靠教程
论坛发帖规则|新手必读如何下载附件或资料如何上传附件或图片本站长期招募各版管理员
查看: 5302|回复: 2

6月50430判标

[复制链接]
xueersss 发表于 2012-6-11 10:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
判标题:
1、        某工程使用的暖气片,监理指出已列入当地建委的淘汰目录,已经淘汰,项目部
表示没接到文件,不知道。3.5.2
2、        某高速公路使用的水泥,只有参加提供的报告,没有进场检验记录。说是实验室  
在检,不合格会通知。8.3.1
3、        在企业合同科,审核员问合同更改情况,回答更改很多。由于熟悉,业主直接找
项目部了。7.3.2
4、        记录显示有3个漏水的地方,审核员问哪3间,质检员回答清楚了,工人在场都
知道,已经当场处理了。11.4.4
5、        用户反映屋顶漏水,企业说这没有办法,所以没有回复。10.6.3
6、        1月份进场的水泥,6月份还在出货。说只在进场时检验过1次。8.3.1
(水泥3个月应复检)
7、        现场砌砖没有交底。10.4.3
8、        劳务分包,签了合同,施工过程中没有监控。9.3.2 (对分包方的服务过程进行控制)
9、        审核员发现Φ12的钢筋在焊接,问为什么,工人回答原来应该对接的,下料下错   
了,就焊接了。审核员问对不合格有没有处理和评审的规定,质检员说:“没有不合
格,焊接也是可以的。”11.4.3(应有质量问题处理的措施)
10、        楼板有裂缝,部分贯通。查建筑构件大于8米,3月15日浇筑,3月30日拆模。
拆模时混凝土强度为标准强度的75%。10.5.1
               (跨度大于8米为标准强度的100%)
大于8米跨度的板梁和悬臂梁必须达到强度的100%方可拆模
国家注册审核员培训
 楼主| xueersss 发表于 2012-6-11 10:09:14 | 显示全部楼层
第1题有判8.3.3采购环保产品的

请输入您的邮件地址

shuajian2008 发表于 2012-6-11 18:22:21 | 显示全部楼层
第9题是不是应该判10.5.2-3
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

关闭

博乐推荐上一条 /2 下一条



QQ|CCAA国家注册审核员培训 CCAA审核员考试交流第一平台|小黑屋|Archiver|手机版|ISO学习网校

GMT+8, 2024-11-24 14:49 , Processed in 0.048300 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.